Hallo zusammen, 

Ich habe ein Problem an einer Rexola biferral. Der Brenner startet nur noch für ein paar Sekunden, geht aber nicht auf Störung sondern wiederholt den Vorgang ständig.

Irgendwann schafft er es dann doch mal länger zu laufen und es kann sein das er erst bei 99°C Kessel Temperatur ausschält.

Es wurde nichts an der Strom oder Gasversorgung geändert.

Der Abgasklappenmotor läuft und der Schalter am Endanschlag reagiert auch.

 

Hat vielleicht jemand eine Idee was defekt sein kann?

 

Der Gasfeuerungsautomat ist von Honeywell S4572A 1004V01

7822647

Regelung 7450 200

Gasdruckwächter PS500

 

Über eine Idee wäre ich sehr dankbar. 

 

Grüße 

1 ANTWORT 1

Mal den Gasdruck messen, die Einstellung am Gasdruckwächter prüfen und ggf. den Gasdruckwächter probehalber brücken.

MfG

W.F.