Hallo,
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
Der WB3D nutzt die KM-Bus-Kommunikation mit dem Mischerzweig-Erweiterungsmodul, sodass Sie die Erweiterung 7450058 mit dem Ni500-Sensor und den entsprechenden DIP-Schaltereinstellungen verwenden können.
VG
Hallo
Da es wahrscheinlich eine NTC-Charakteristik von 10 kOhm hat, können Sie es verwenden.
VG
Hallo
Der WB3D nutzt die KM-Bus-Kommunikation mit dem Mischerzweig-Erweiterungsmodul, sodass Sie die Erweiterung 7450058 mit dem Ni500-Sensor und den entsprechenden DIP-Schaltereinstellungen verwenden können.
VG
Wie muss die DIP-Schaltereinstellun sein?
Hallo
Es hängt davon ab, ob es sich um den M2- oder den M3-Zweig handelt.
VG
Hallo,
Ich habe nur ein Mischkreis mit hydraulische Weiche ohne Sensor.
Hallo
Dann befindet sich die Nebenstelle am Abzweig M2 (stellen Sie die DIP-Schalter für M2 ein). Legen Sie das Systemschema in der Codierungsebene fest
00:4 wenn auch eine WW-Vorbereitung mit Boiler vorhanden ist, empfehle ich aber zusätzlich den Einbau eines NTC 10 Kohm Fühlers an der hydraulischen Weiche.
VG
Danke für Ihre Antwort,
Hat der Fühler eine Nummer oder Typ Nummer?
Würd der Fühler an dem Stecker X3.4 und X3.5 am Wandgerät angeschlossen?
Hallo
Immersiver hydraulischer Weichensensor ( NTC 10 kohm ) 7866715 oder 7438702, der Stecker am Sensor wird entfernt und an den langen Stecker X3.4 und X3.5 angeschlossen, die Polarität ist nicht wichtig.
Das Sensorkabel kann gekürzt sein.
https://www.meinhausshop.de/Speichertemperatursensor-NTC-10k
VG
Hallo,
Mit der Einstellung des DIP - Schalters hat super geklappt.
Ich habe ein Sensor mit der Nummer 7181301S, darf ich den Sensor für die hydraulische Weiche benutzen?
Hallo
Da es wahrscheinlich eine NTC-Charakteristik von 10 kOhm hat, können Sie es verwenden.
VG