VITODENS 333-F verliert Wasser

Display zeigt Störung FEUERAUTOMAT E6 an. Ich fülle Wasser nach. Es baut sich kein Druck auf - Manometer bleibt bei 0. Das Wasser läuft durch ein schneckenartiges Kunststoffrohr sofort wieder raus.

1 ANTWORT 1

Hallo chrohde47,

 

bitte schick mir die vollständige Herstellnummer, damit ich sehen kann um welches Gerät es sich exakt handelt. Ich vermute, dass der Wärmetauscher undicht/defekt ist, wenn das Wasser direkt wieder herausläuft, laut deiner Beschreibung. Bitte wende dich an deinen Fachpartner, damit dieser sich dem Problem annehmen kann.

 

freundliche Grüße

Timo