abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

VDI2035

Hallo zusammen,

 

vom Heizungs-/Sanitärbetrieb bin ich aktuell darauf hingewiesen worden, dass der damalige Betrieb, beim Einbau der Heizung, 2 Apparaturen schlichtweg nicht mit eingebaut habe. Dabei sind diese laut VDI2035 Pflicht. Dadurch wird das einzufüllende/nachzufüllende Wasser in der Heizungsanlage vorab „bearbeitet/gereinigt“.
Ich besitze folgende Anlage: Vitodens 200W in Kombination mit Vitocell 100-W. Bei den empfohlenen Geräten handelt es sich um: UWS Heaty complete Home + UWS MagnaClean Professional 2 

 

Wie steht Viessmann hierzu? Sind diese Geräte zwingend erforderlich?

 

1 ANTWORT 1

Hallo,

 

den Einbau eines  Magnetfilters empfiehlt Viessmann, der ist zum Schutz der Umwälzpumpe auch dringend anzuraten. Das ist das 2. Bauteil.

 

Das Befüllen der Anlage mit aufbereitetem Wasser nach VDI2035  ist wegen der Gewährleistung durch WM nötig.

Es ist aber nicht nötig dass diese Gerät bei dir im Keller verbaut ist, da du nicht täglich Wasser nachfüllst.

Für die Erstbefüllung kann der HB seine Aufbereitungseinrichtung mitbringen.

Bei der Wartung werden idR nur wenige Liter nachgefüllt, das fällt nicht ins Gewicht.

 

VG 

 

 

Top-Lösungsautoren