Unterlisgt Rexola-bifferal RN BJ 1995 der Austausch Pflicht ?

 
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Danke für deine Antwort . Mein Kaminkehrer teilte mir mit bis 2028 kann ich die Heizung noch betreiben ich sollte mir Gedanken über eine neue Heizung machen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Der Bifferal ist ein Niedertemperaturkessel und unterliegt somit nicht der Austauschpflicht.

 

Das Ding sollte allerdings auch eine funktionierende witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung haben. Es müsste also auch ein Außenfühler vorhanden sein und eine Einstellmöglichkeit der Heizkennlinie mit Hilfe von Neigung und Niveau.

Danke für deine Antwort . Mein Kaminkehrer teilte mir mit bis 2028 kann ich die Heizung noch betreiben ich sollte mir Gedanken über eine neue Heizung machen.

Da würde ich mal nach der gesetzlichen Grundlage fragen, auf deren Basis er diese Aussage trifft.

Danke das hilft mir weiter