Guten Abend an die Experten,
unsere Heizung schaltet sich nicht mehr ein.
Es wird aber auch kein Fehler im Display angezeigt.
Nach dem Ausschalten läuft scheinbar alles normal, auch der Lüfter dreht sich, die Flamme zündet auch aber dann erlischt diese zu früh und der Lüfter läuft endlos weiter. Ich betätige dann den Hauptschalter um das ganze zu beenden.
Was kann der Fehler sein?
MfG Björn
Nabend.
Das hört sich nach einer defekte Regelungsplatine an, es kann sein das auch das Gebläse getauscht werden muss, da das Gebläse möglicherweise für den Platinenschaden verantwortlich ist
Gruß
@Björn01 schrieb:
Nach dem Ausschalten läuft scheinbar alles normal, auch der Lüfter dreht sich, die Flamme zündet auch aber dann erlischt diese zu früh und der Lüfter läuft endlos weiter. Ich betätige dann den Hauptschalter um das ganze zu beenden.
Was kann der Fehler sein?
MfG Björn
Du meinst sicher...nach dem Einschalten...
Wenn die Flamme verlischt, obwohl die Solltemp. noch gar nicht erreicht ist, kann es auch an der Überwachungselektrode liegen . Wie alt bzw. wie lange ist die jetzt drin
Guten Morgen,
vielen Dank für die Hinweise. Die Elektroden sitzen schon lange in der Heizung. Ich kann mich nicht erinnern das die mal getauscht worden sind.
Das Gebläse wurde vor 5 Jahren getauscht.
MfG Björn
Wenn das Gebläse endlos läuft haben die Elektroden kaum was damit zu tun. Geht's aber um die Nachspülzeit wäre es möglich aber auch dann müsste eine Störung eintreten.
Gruß
Hallo zusammen,
ich habe die Platine jetzt ausgebaut und werde diese morgen zu einer Firma senden um hoffentlich eine erfolgreiche Reparatur zu erhalten.
Sobald das geklappt hat werde ich euch informieren.
MfG Björn