abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Umwälzpumpe läuft immer, Vitodens 200 WB2

Hallo, Anlage mit witterungsgeführtem Betrieb mit Warmwasser und Heizung A,B mit Mischer, Code000-003,  war 6 Monate komplett aus. Nach wieder Einschalten läuft die Umwälzpumpe ständig mit voller Drehzahl.Am Anfang kam auch die Fehlermeldung A4(Pumpe läuft mit voller Drehzahl, oder nicht) erscheint jetzt nicht mehr. Im Diagnosebetrieb Relaistest funktionieren alle Komponenten einwandfrei. Beim Brennertest  geht auch die Umwälzpumpe aus. Also das Relais und Steuerung müsste funktionieren.Habe auch schon alle Einstellungen (Heizung und Warmwasser hoch und runter gesetzt, Temperatursensoren sind alle ok) überprüft. Code 017 und 018 für Umwälzpumpe auch schon geändert, kein Erfolg. Gibt es noch irgend eine Einstellung die den Betrieb der Pumpe beeinflusst.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo 1Michael2,

es kann sein, dass deine Pumpe läuft, weil die Heizkreispumpenlogik greift und die Außentemperatur unter der eingestellten Raumsolltemperatur liegt.

Wenn deine Pumpe aber immer auf 100% Drehzahl läuft, kann auch ein Defekt an der Umwälzpumpe vorhanden sein. Dann solltest du diese durch deinen Heizungsfachbetrieb erneuern lassen.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo 1Michael2,

es kann sein, dass deine Pumpe läuft, weil die Heizkreispumpenlogik greift und die Außentemperatur unter der eingestellten Raumsolltemperatur liegt.

Wenn deine Pumpe aber immer auf 100% Drehzahl läuft, kann auch ein Defekt an der Umwälzpumpe vorhanden sein. Dann solltest du diese durch deinen Heizungsfachbetrieb erneuern lassen.

Beste Grüße °fl