Umwälzpumpe Heizung startet nicht nach Warmwasserbereitung

Guten Morgen liebes Viessmann-Forum,

 

ich habe ein Problem mit meiner Heizung (Vitocrossal 300 / Vitotronic 200 Typ KW2). Immer wenn Warmwasser aufbereitet wird, geht die Umwälzpumpe für die Heizung aus und geht nachdem das WW fertig ist auch nicht wieder an. Das Symbol in der Steuerung (Wasserhahn) verschwindet auch nicht und das Pumpensymbol taucht auch nicht auf. Ich kann die Pumpe nur durch ein und ausschalten an der Steurung neu starten. Kennt jemand diesen Fehler? Ist die Steuerung ggf. Defekt?

vielen Dank für eure Unterstützung:)

2 ANTWORTEN 2

Woran erkennst du, dass das Warmwasser fertig ist? Wie lange wartest du? Bei mir ist z.b eine Pumpennachlaufzeit für das Warmwasser von 8 Minuten eingestellt: so lange muss ich warten, bis die Heizkreise wieder angehen...

Es deutet darauf, dass die WW-Bereitung nicht abgeschlossen werden kann. Eine Nachlaufzeit der Ladepumpe liegt meist bei 10 min. Zum Einen, um die Wärme aus dem Wärmetauscher noch in den Speicher zu bringen, zum Anderen, dass das Heizwasser nicht ganz so heiss in den Heizkreis geht.