Hallo,
an meiner Heizungsanlage (Vitocrossal 300 u. Vitotronic 200) ist eine Pumpeneinheit mit der Umwälzpumpe Grundfos Alpha2 L 60 BP für den Heizkreis "Heizkörper" installiert. Diese Ausführung der Grundfos Pumpe scheint eine Spezialversion von Viessmann als integrierte Pumpeneinheit zu sein.
Typenschild:
P-N: 59200224
P-C: 1101VIETF110
VI Alpha2L 60 BP
VF7831365
Die Pumpe wird von der nur Heizung "freigeschaltet", bekommt also Ihren Betriebsstrom über ein Relais der Steuerung.
Der Heizkreis wird nicht warm, obwohl Vorlauftemperatur hoch und Rücklauf kalt -> Pumpe läuft nicht.
Die Pumpe läuft beim Start der Heizung kurz an und bleibt dann auf "Power On" stehen. In der Beschreibung von Grundfos für die Alpha2 L Pumpenfamilie steht als Problembehebung:
a. Fehler Spannungsversorgung (gemessen - kann nicht die Ursache sein)
b. Pumpe blockiert - Lösung: Verunreinigung entfernen
Frage:
Wie kann die Pumpe ausgebaut und gereinigt werden?
(Die Pumpe ist in der Pumpeneinheit fest montiert, es gibt wohl lediglich die Möglichkeit über 4 Innensechskantschrauben den Pumpenmotor vom Gusskörper abzuschrauben)
Vielen Dank im Voraus,
Gruß Camille Marbach
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wenn man die 4 Inbusschrauben löst gibt es 2 Möglichkeiten.
1) Der Motor (Feld) wird abgezogen und der Anker bleibt auf dem Grundblock mit der vorderen Lagerschale kleben.
2) der Motor inkl. Schaufelrad ist gelöst.
Bei 1) muss man die Lagerschale lösen. Sie klebt mit der Flachdichtung auf dem Grundblock.
So war es bei mir.
Der Rest wurde ja schon geschrieben.
Viel Erfolg.