Die Steuerung Trimatic-MC 7450261funktioniert ca. 2 Stunden und geht dann auf Störung. Am nächsten Tag das selbe Spiel Heizung einschalten funktioniert nach 2bis3Stunden wieder aus. Es leuchten die grüne und rote Lampe. Weiß wer was kaputt ist.
Danke im Voraus
kug12
Hallo _Kug12_,
blinken oder leuchten die LEDs?
Was unternimmst du, um die Störung zu beheben?
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo Benjamin Reuter
Ich habe die Steuerung offen liegen, den Warmwasserregler auf Null und die Heizung funktioniert. Nachdem die Fa. Viessmann keine Steuerplatine hat, habe ich bei Heiz 24 eine bestellt und hoffe, dass die Heizung dan funktioniert.
Gruß Günter Kug12
Hallo Günther,
da bin ich gespannt ob das mit der anderen Platine wieder funktioniert.
den WW Temp. Sensor hast du geprüft?
VG Michael
Wenn durch die Reduzierung der Warmwasser-Solltemperatur die Anlage in den Heizbetrieb umschaltet, empfehle ich ebenfalls zunächst den Speichertemperatursensor zu prüfen.
Hallo Michael
Danke für die Bilder jetzt weiß ich wenn die LED blinken, meine haben aber beide geleuchtet.
Ich habe heute den Warmwassersensor geprüft in dem ich den Warmwassersensor auf 44° gestellt habe dann den Fühler vom Speicher herausgezogen gewartet bis die Heizung einschaltet, danach Fühler wieder reingesteckt und gewartet bis Warmwassererwärmung wieder ausschaltet. Hat tadelos funktioniert und den ganzen Tag eingeschalten gewesen und noch keine Störung. Habe jetzt die Steuerung wieder in Position gebracht und jetzt warte ich ob die Störung wieder kommt.
MfG Günter
Hallo Benjamin Reuter
Ich habe heute den Warmwassersensor geprüft in dem ich den Warmwassersensor auf 44° gestellt habe dann den Fühler vom Speicher herausgezogen gewartet bis die Heizung einschaltet, danach Fühler wieder reingesteckt und gewartet bis Warmwassererwärmung wieder ausschaltet. Hat tadelos funktioniert und den ganzen Tag eingeschalten gewesen und noch keine Störung. Habe jetzt die Steuerung wieder in Position gebracht und jetzt warte ich ob die Störung wieder kommt.
MfG Günter
Um den Sensor zu prüfen, sollte dieser in verschiedenen Temperaturbereichen gemessen und entsprechend mit der zugehörigen Kennlinie abgeglichen werden.
Wie es scheint hat dieser entweder im oberen Temperaturbereich Probleme oder der Speicher selbst ist etwas verunreinigt.
Ich denke, dass du hier auf jeden Fall mal einen Fachbetrieb vor Ort mit ins Boot holen solltest.
Die bisher durchgeführte Maßnahme deinerseits kann ja nicht die dauerhafte Lösung sein?