abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Ersatzsteuerung für Vitola-biferral Ölheizung

Hallo, ich habe eine alte Vitola-biferral Ölheizung mit Trimatik-MC 7410 065 bzw. 7410 065-A.  Laut Heizungstechniker ist die Steuerung defekt (Anlage fährt nur noch im Handmodus/Schornsteinfegermodus). Kann ich diese Steuerung auch gegen eine gebrauchte Trimatik-MC 7450261-A austauschen? Falls nein, welche Steuerungen kann ich für die Heizung verwenden und wo (außer Ebay) bekomme ich funktionierende gebrauchte Steuerungen her? Besten Dank!

1 ANTWORT 1

Ja, kann sie. Genaugenommen benötigst du nur die Grundleiterplatte 7814 433. Dort drauf sitzt das Netzteil und die Relais. Und die sind höchstwahrscheinlich die Ursache deiner Probleme. Die folgenden Modelle kannst du verwenden:

7410 065 Trimatik-MC Front anth.
7450 208 Longomatik kpl
7450 231 Duomatik-FL
7450 250 Diomatik
7450 260 Trimatik-MC Front hellgrau
7450 261 Trimatik-MC
7450 263 Trimatik-MC
7750 231 Duomatik-FL

Auf ebay und Co werden häufig überarbeitete Leiterplatten und Geräte angeboten.

Kann dein Techniker die Platine austauschen?

Top-Lösungsautoren