abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hallo zusammen!

 

Unser Niedertemperaturkessel wird nächste Woche durch eine neue Vitocrossal 200 typ cib mit 200KW ausgetauscht. Dazu die passende Regelung für 4 Heizkreise vitotronic 200-h hk3b.

Mein Hausmeister meint immer alles besser zu wissen und hat an der alten Anlage schon immer alles so eingestellt wie er es für richtig hielt. 

Dem würde ich gerne bei der neuen Anlage entgegenwirken.

Kann man bei der Regelung eine Tastensperre aktivieren welche es nur mit einem Code erlaubt, Einstellungen vorzunehmen??? Das wäre MEGA!!!!

 

Vielen Dank

Gruß

Stefan

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Der Zugriff ist dann nur über das Umstellen der Codierung möglich. 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo tbswünschig,

 

die Bedienung kann über die Codieradresse 8F gesperrt werden.

Das sollte allerdings der Heizungsfachbetrieb vornehmen, welcher die Anlage installiert und in Betrieb nimmt.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Vielen Dank. 

Das werde ich an den Heizungsbauer so weitergeben.

 

Ist es dann so, dass ich als Endnutzer die Sperre mit einem Code aufheben kann um evtl. ein Parameter zu verstellen???

 

Gruß

Stefan 

Der Zugriff ist dann nur über das Umstellen der Codierung möglich. 