Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Strömungssicherung durchgerostet bei Litola Trimatic LV045

1996 wurde Viessmann Litola Trimatic LV045 eingebaut, ein Guss-Niedertemperatur Gas-Heizkessel.

Schornsteinfeger: "Abgasaustritt oben an der Strömungssicherung"

Viessmann stellt die nicht mehr her.

Was kann ich tun? reparieren?

Strömungssicherung kaufen, wo?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

einfach von einem Spengler/Flaschner nachbauen lassen.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

16 ANTWORTEN 16

Hallo,

einfach von einem Spengler/Flaschner nachbauen lassen.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Danke. wo finde ich Pläne für den Flaschner?
@Hansi_Buentgens könntest du eine Zeichnung veröffentlichen, ungefähr so wie hier. Danke.

https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Ich-suche-7518429-Viessmann-Str%C3%B6mungssic...
Gruß
Heizing

Moin zusammen,

da muss ich mal im Archiv kramen. Nicht böse sein, wenn es etwas dauert.

Gibt es eine Herstellnummer?

Beste Grüße Hansi

Hallo,
Kann erst am Samstag die Hersteller-Nr. bekommen. Poste dann hier das Bild mit allen Daten.
Viele Grüße kabe
@Hansi_Buentgens da es hier deswegen immer wieder Anfragen gibt, wäre es nicht möglich, die Strömungssicherungen auf Anfrage durch eure Azubis als Übung anfertigen zu lassen? 😀 Na ja, wahrscheinlich wird das organisatorisch zu kompliziert 😉
Gruß
Heizing
Hallo,
die Idee, dass Azubis die Strömungssicherung anfertigen könnten, finde ich gut. So hätten alle was davon: die Azubis ein Projekt und die Verbraucher ein Ersatzteil, ohne gleich eine neue Hz-Anlage kaufen zu müssen.
Gruß kabe

" ohne gleich eine neue Hz-Anlage kaufen zu müssen" Wenn das das Controlling liest, wird das wohl nichts 😁

Wobei ich immer die Hoffnung hätte, dass jemand, dem geholfen wird, in einigen Jahren auch wieder Viessmann kauft.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Moin nochmal,

wenn die Herstellnummer mit 7520056 beginnt, wird die Strömungssicherung 7814049 benötigt. Die haben wir auch noch. Könnte also vom Fachpartner bestellt werden.

Gruß Hansi
Hallo,
Hersteller-Nr. ist 752001500785 Typ: LV045 Viessmann Litola Gas-Spezialkessel nach Bauart B 11/ B 11 BS
Gibt es dafür die Strömungssicherung auch noch?

Gruß kabe
Hallo,

auch da kannst Du die reine Strömungssicherung 7814049 nehmen.
Es gab ein Paket, in dem der Abgassammelkasten (ASK) enthalten war. Den ASK gibt es nicht mehr und somit auch das Paket nicht.

Gruß Hansi
Könntet ihr das im System nicht so anlegen, dass statt Z005958 die Nr. 7814049 kommt. Der normale Heizungsbauer findet das so nicht.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing
Hallo,

Der Heizungs-Fachbetrieb hatte bei Viessmann genau diese Strömungssicherung bestellt und dann wieder Retour (20.5.2020) zurückgeschickt, weil es nicht die richtige war. Sie hat nicht gepasst.
Schade, dass man hier keine Bilder (*.jpg) anhängen kann.
Gruß kabe
Du kannst die Bilder gerne per mail an customer-care@viessmann.com schicken - mit Link zu diesem Beitrag. Dann prüfe ich das mal.

Gruß Hansi
Ist bei dir evtl. auch der Abgassammelkasten defekt?
Gruß
Heizing
Ob der Abgassammelkasten defekt ist, kann ich nicht sagen. In KW 27 wird ein Fachbetrieb der Sache nachgehen, also die Heizung öffnen und dann sieht man mehr. Der Schornsteinfeger hat gemessen und den Hinweis gegeben, dass Gase oben an der Strömungssicherung austreten. Ich habe heute Bilder an "customer-care@viessmann.com" geschickt. Dort erfährt man mehr.
Gruß kabe
Top-Lösungsautoren