Hallo,ich habe einen Vitodens 222 WS 2, 7173428.Neuerdings regelt das Gerät nicht mehr und schaltet bei einer Außentemperatur um 10°C bei 50-54°C ein und bei 69°C aus. Es gibt keine Störungsmeldung. Einstellungen: Heizen und Warmwasser mit der werksseitigen Grundeinstellung.
MfG
Pelle
Ist das Heizgerät am Heizen oder nicht vielmehr an einer Speicheraufheizung?
Wie ist die Soll-WW-Temperatur eingestellt, welche Ist-Temperatur hat der Speicher vor dem Brennerstart und welche nach dem Abschalten des Brenners?
Ich tippe auf ein defektes Umschaltventil. Das Gerät wäre dann dauernd an einer Speicheraufheizung, würde den Heizkreis aber mitbeheizen, aber mit Soll-Kesseltemperatur gemäss WW-Bereitung und nicht gemäss Heizkennlinie.