Hallo Achat, vielen Dank für die Anregungen zur Fehlersuche bei dem Vitodens. Ich habe gestern Meßfahrten durchgeführt, die folgende Ergebnisse brachten: 1.Funktionsprüfung Umschaltventil - Bedienprogramm auf red. Raumtemp. gestellt, damit die Ankage auskühlt. - Einstellungen für Meßfahrt: Heizen und Warmwasser, Heizkennlinie 0,2, Niveau der Heizkennlinie -12, normale Raumtemp. -7°C, red. Raumtemp. N, Außentemperatur 10°C, Kesselwassertemp. 31°C, Kesselwassertemp. 21°C Start: nach 45 min bei 69°C schaltet Brenner ab, WW 31°C, nach 3 min ist die Kesselwassert. 56°C gefallen und Brenner startet Dieses Schaltspiel wiederholt sich fortlaufend. 2. Test Schornsteinfeger-Prüfschalter Start: Kesselwassertemp. ist 42°C und wird schnell aufgeheizt und und Brenner schaltet bei 68°C, wobei im Nachlauf die Kesselwassert. noch bis auf 75°C ansteigt.Dieses Schaltspiel wiederholt sich fortlaufend. WW ist witerhin 31°C. 3. Test WW-Bereitung Trinkwassertemp. ist auf 58°C eingestellt Start: Kesselwassertemp. steigt bis auf 72°C an und der Brenner schaltet aus bei WW Temperatur von 69°C. Leider kenne ich die Meß-Steuer-Regelfunktionen des Gerätes nicht. Die Codierebene 2 kann ich zwar aufrufen, aber den Drehknopf nur bis o:225 drehen. MfG Pelle