Hallo,
unsere Gasheizung hat Donnerstag das erste Mal eine Störung angezeigt. Nach Abfrage wurde im Display der Fehler 06 angezeigt. Als der Techniker da war meinte dieser nur das würde immer angezeigt und mit Blick auf den Wasserdruck von 0,9 bar meinte er nur " das ist zu wenig" hat bis auf 1,8 aufgefüllt und neu gestartet. Da sie dann wieder lief ist er gegangen. Seit gestern zeigte sie wieder die selbe Störung an und nach dem Betätigendes Resett Knopfes fing sie an zu starten und gleich wieder aus zu gehen. Da nichts dabei rum kam habe ich sie abgeschaltet aber nicht aus.
Die Anlage ist ca. 23 Jahre alt.
Kann mir hier jemand helfen?
Da ist entweder das Gebläse defekt, oder auch nur die Druckmessdose. Wenn es das Gebläse ist,
könntest du auch was Gebrauchtes nehmen: Dieser Brenner ist Bj 2016, lief aber angeblich erst seit
2020. Der lebt dann noch sehr lange. Sieh aber vorher oben auf dem Typenschild nach, ob du auch
die 24KW- Version hast.
0,9 Bar war wirklich etwas knapp: Ab 0,8 Bar schaltet die Therme ab. Dann kommt jedoch keine
Fehlermeldung.