Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo Experten,
ich habe ein großes Problem mit meiner Heizung, welches uns bei den aktuellen Temperaturen störend aufgefallen ist und uns bereits mehrfach geweckt hat.
Bei mir werden gegen 21:00 alle Heizkörperventile geschlossen und die Heizung schaltet in den reduzierten Modus. Bei diesen Temperaturen schaltet sie komplett ab, da nicht geheizt werden muss. Öffnet sich nun ein Ventil in der Nacht, dann kommt es zu einem sehr lauten Geräusch, was sich durch die Heizungsrohre im kompletten Haus ausbreitet.
Mittlerweile kann ich das Problem wie folgt nachstellen.
Dazu muss die Heizung nur abgeschaltet werden und alle Ventile geschlossen sein. Öffnet man nach ca. 1h einen beliebigen Gussheizkörper kommt es zu diesem Geräusch. Bei den neueren Heizkörpern rauscht es nur für einen kurzen Augenblick. Danach tritt das Geräusch nicht mehr auf.
Ich kann es mir nur so erklären, dass es einen Druckunterschied zwischen den Vor- und Rücklauf gibt, welcher durch das Öffnen eines Ventils ausgeglichen wird. Ist dies einmal geschehen, tritt es erst wieder auf, wenn die Heizung geheizt hat.
Kann es sein, dass das Umschaltventil beim Abschalten auf den Warmwasserkreislauf wechselt und dadurch der Heizkreis unterbrochen ist? Dies würde dazu führen, dass der Druckunterschied sich nicht ausgleichen kann. Laut Serviceanleitung kann man es an der Codieradresse 66 einstellen. Leider fehlt dieser Punkt bei mir im Menü. Ich habe nur die 65 für die Bauart, welches nicht geändert werden sollte.
Mein Fachhändler konnte mir leider auch nicht weiterhelfen. Es kam nur der Vorschlag, dass ich ein Ventil geöffnet lassen sollte. Dies ist für mich eigentlich keine Lösung.
Nun meine Fragen an euch:
In welcher Position befindet sich das Umschaltventil, wenn nicht geheizt werden muss?
Kann man die Grundposition des Umschaltventils ändern?
Gibt es eine andere Lösung für meine Problem?
Daten zur Heizung:
Vitodens 333-F Typ B3TB-19
Einbau August 2019
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wozu die Heizkörperventile schließen, wenn die Heizung aus ist.
Auf welche Temperatur ist die Nachtabsenkung eingestellt?
MfG
W.F.
Hallo schueli86,
ich möchte mich bei Dir für Deinen Hinweis bedanken! Die Umstellung hat scheinbar funktioniert. Dankeee 🙂 !
Hallo Patrick,
auch meine Heizung hat einen hohen Wärmeverlust bei der Bereitstellung von Warmwasser. Ich habe mit der API und Pyvicare den Temperaturabfall im Speicher aufgezeichnet und bin bei ausgeschalteter Zirkulation und keiner WW-Entnahme bei einem Wärmeverlust von ca. 4,5 kWh gelandet. In der Grafik sind auf der X-Achse die Minuten seit Abschaltung der WW-Aufheizung.
Ich fürchte, dass keine Schwerkraftbremse installiert ist und würde die Heizung gerne mit der Parametrierung des Ruhezustands des 3-Wege-Ventils auf "Heizung" (Heizkreis?) optimieren.
Also Adresse 8A:176 und 66:?
Funktioniert das bei meinem Kessel? Ich möchte vor dem Winter nicht eine Störung der Heizung durch einen falsch gesetzen Parameter riskieren.
Hier die Daten meiner Heizung:
Vitodens 200 WB2A GG1
Zeit / min |
447 |
DeltaT |
12 |
Volumen |
100 |
Wärmekapazität |
4190 |
Verlust / J |
5028000 |
Verlust / kWh |
1,396666667 |
Leistung |
0,187472036 |
Verlust / 24h |
4,499328859 |
Hallo Michael_V,
ich bin mir nicht sicher, ob diese Adresse bei dir bereits vorhanden ist. Prüfe bitte in der Codierebene, ob der Wert eingestellt werden kann.
Hallo Patrick,
die Adresse 8A konnte ich von 175 auf 176 umstellen. Leider ist danach nicht die Adresse 66 freigeschaltet worden. Sie wird übersprungen. Ist dieser Parameter bei meiner Heizung vielleicht unter einer anderen Nummer zu finden?
Viele Grüße
Michael
Hallo Patrick,
ich vermute , dass es diese Funktion (Parameter 66 umstellen) bei meiner Heizung nicht gibt. Dann kann ich durch Vergleich des Wärmeverlustes leider nicht testen, ob die Schwerkraftbremse eingebaut ist.
Wie lässt sich messtechnisch ermitteln, ob das Teil bereits installiert ist? Ich würde ungern die Heizung einmal entleeren und dann wieder befüllen lassen, nur um herauszufinden, dass die Schwerkraftbremse schon installiert ist. Lässt sich aus der Temperatur der Rohre (Kessel <-> Speicher) etwas herausfinden?
Viele Grüße
Michael
Hallo Patrick,
hast du einen Tipp für eine Messung, mit der ich feststellen kann, ob die Schwerkraftbremse installiert ist? Wenn sich ein Schwerkraft-Kreislauf zwischen Kessel und Speicher bildet, müsste das an der Temperatur von Vor- und Rücklauf des Speichers ablesbar sein. Diese könnte ich mit einem Infrarotthermometer (vorher schwarzes Isolierband auf die blanken Metallflächen...) messen. Ich vermute, dass man bei einem Kreislauf eine höhere Temperaturdifferenz zwischen den Anschlüssen sieht als ohne?
Viele Grüße
Michael