Hallo,
wenn die Heizung nicht läuft, steigt der Druck bis za 3 Bar, wenn die Wasseraufbereitung läuft, steigt der Druck ins unendliche -Anschlag...
Es heißt, das Brauchwasser wird ins Heizwasser gedrückt..
Mein Heizungsbauer sagt: Der Warmwasserspeicher ist defekt. Ich habe hier gelesen dass der Wärmetauscher defekt seien soll. Wer hat recht? Kann ich es irgendwie einfach prüfen ? Oder kann nur der Wärmetauscher defekt sein?
Grüße
Hallo,
der WS3A hat einen Ladespeicher mit ext. Plattenwärmetauscher.
Dieser ist dann defekt.
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500?searchString=WS3A
hier kannst du dir die Ersatzeilnummer suchen.
VG
Und als Sofortmassnahme kann man vorübergehend den Kaltwasserdruck auf 2 bar absenken. So gewinnst etwas Zeit.
Danke für die Antworten, ein neue Plattenwärmetauscher wurde bestellt... Ich hoffe Ihr habt recht...