Wie kann ich den Sommersparbetrieb wieder deaktivieren ???
Die Heizung ist gerade erst 2 Wochen alt !!!
Vitodens 200-W B2HF-25
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Je nach Heizkreis ab Parameter 1395
Je nach Heizkreis ab Parameter 1395
Oder - der Raumtemperatur-Sollwert liegt unterhalb der Außentemperatur? Welche Betriebsart war gerade aktiv, als die Heizung ausging?
Wie sind die Raumtemperatur-Sollwerte der Betriebsarten "Normal", "Komfort" und "reduziert" eingestellt?
Oder hat jemand die Heizgrenze (Parameter 1395.1) niedriger als die derzeitige Außentemperatur eingestellt?
Hast du witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung?
Danke fürs Feedback, haben zusammen mit meinem Heizungsfachbetrieb die Heizungsgrenze (unterer Wert war bei 10) auf 22 Grad gestellt. Damit lief die Heizung direkt wieder an.
👍