Hallo,
im Anhang ein Screenshot.
Wie kommt die Temperatur im Wasserspeicher am Solarsensor zustande, wenn solar nicht aktiv ist?
wird das rein durch Gasbrenner dann erhitzt?
wann würde denn die Solarthermie anspringen?
Müsste die Temperatur hier nicht viel niedriger sein, da laut App und System seit Wochen kein Ertrag über Solar gemacht wird? Oder kann das ein Indiz sein, dass es sich rein um ein Anzeigefehler handelt und Solar hier doch das Wasser erwärmt?
Hallo
Was für einen Pufferspeicher hast du?
Hast du ein Hydraulik Schema erhalten nach dem die Anlage gebaut wurde?
VG
Folgender Speicher. Nein hab kein Schema.
Siehe
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4800140_03/Documents/4800140_1604_03.pdf
ich würde darauf tippen der Sensor 11 ist zu hoch montiert.
Wie ersichtlich, muss der tiefer als der Rücklauf (blau gestrichelt) montiert sein.
VG
Okay. Und wo sehe ich den Fühler?
siehe
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5684738VSA00002_1.PDF
der Solarsensor 11 müsste auf H
Der Rücklauf auf G
Evtl hat der Heizungsbauer auch den Rücklauf falsch angeschlossen.
Das musst du selbst prüfen.
VG
Tatsächlich war an der fühlerstelle unter dem Rücklauf nichts. Dort hab ich den Fühler angesteckt der von den zwei Thermometer von der Vorderseite nach hinten geht. (Einer endet weit oben. Der Andre war auf fast selber Höhe platziert. ) jedoch ändert sich an der in der App angezeigten Temperatur nichts)
was ist denn der Sensor 11?
Jetzt! Habe mit den Fühlern noch gespielt und nun den Solarsensor gefunden und an H angeschlossen. Mal Schaun wie sich die Solar die nächsten Wochen verhält. Auf alle Fälle zeigt die Warmwasser Temperatur des Solarsensors jetzt eine realistische Temperatur an
Bei so etwas solltest du an der Regelung schauen, die App kann erhebliche Verzögerungen haben.
Wenn sich tatsächlich nichts ändert, musst du systematisch vorgehen und das Kabel des Speicher Temperatur Sensors vom Anschluss Solarmodul bis zum Sensor verfolgen und schauen wo er gesteckt ist..