Guten Abend,
ich habe eine Vitodens 300-W. WB3C mit Solarkollektoren und einer Vitocell 100-B/W daran.
Den Sommer über lief Warmwasser ausschließlich über Solar, die Heizung war aus. Nach Inbetriebnahme im Herbst löst die Heizung ständig den Fehler A9 aus. Dieser kann auch nicht resetet werden, sondern die Anlage muss abgeschaltet werden. Nach dem Einschalten gibt es nach kurzer Zeit wieder den Fehler A9. Lasse ich die Anlage eine Nacht komplett aus und schalte dann wieder zu, braucht es etwa 1- 2 Tage bis der Fehler wieder auftritt. Zwischenzeitlich war auch zwei Mal Fehler F1 (Feuerungsautomat) sichtbar. Dieser lässt sich mit einem Reset beheben.
Der Heizungsfachbetrieb hat bereits alles überprüft und sagt, es sei alles in bester Ordnung. Trotzdem schaltet die Anlage ständig mit Störung A9 in den Störbetrieb. Ich bin mittlerweile etwas gefrustet und hoffe vielleicht auf Ihre Hilfe.
Intere Pumpe blockiert.
Hast du das Gerät im Sommer komplett abgeschaltet?
Gibts vor dem Gerät in der Rücklaufleitung einen Schmutzfänger?
Der Fehler F1 ( Abgastemperatur zu hoch) könnte im Zusammenhang blockierte Pumpe stehen