Regelung Vitodens 222 F

Schönen guten Tag,

wie wirkt sich eine Vertauschung der Kabel am Eingang (L1 und N) auf die Anlage aus ?

und

kann man bei einem Heizkreis ohne Mischer nur witterungsbedingt oder auch mit Raumaufschaltung codieren - also nur b0:0 oder auch b0:1 bis 3  ?

 

Besten Dank

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo vitodens 222-f,

ich gehe davon aus, dass es dann Funktionsprobleme gibt bzw. die Anlage gar nicht startet. Bei einem ungemischten Kreis kann die Raumaufschaltung programmiert werden, wir garantieren aber nicht für eine sauber Funktion, da eben kein Mischer die Temperaturen genau aussteuern kann.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo vitodens 222-f,

ich gehe davon aus, dass es dann Funktionsprobleme gibt bzw. die Anlage gar nicht startet. Bei einem ungemischten Kreis kann die Raumaufschaltung programmiert werden, wir garantieren aber nicht für eine sauber Funktion, da eben kein Mischer die Temperaturen genau aussteuern kann.

Viele Grüße
Flo

besten Dank

 