Guten Morgen,
Eckdaten :
Anzeige in der ViCare:
Vorlauf : 29,4 Grad
Abgastemp. : 28.5
Brennerstunden : 39
Brennerstarts: 53
Modulation: 29%
- hier die Frage min bis jetzt waren 26 % kann die Aufgrund der Modulation nicht weiter runter 26% von 11KW = 2,86KW sollte bis auf min 2,5 KW können also 22-23%
Es sind zwar nur ca. 2 Grad Differenz ist vielleicht normal, aber im Moment sind die Temperaturen ja noch im Plus Bereich, die Kälte ist auf dem Weg, da sollte das schon funktionieren 🙂
Die Pumpe steht auf Soll 60% und Ist 60%, diese will ich mal auf 80% einstellen, allerdings macht die jetzt schon Geräusche, ist das normal? Ich habe die Pumpe bei meiner alten Therme nie gehört
Ich kann auch das Niveau erhöhen, will aber bei 24 Dauerbetrieb einen möglichst niedrigen Vorlauf
Mir ist aufgefallen, dass eine Erhöhung der RT von einem Grad die RT auf ca. 0,4 Grad erhöht.
Ob das nun Toleranzen der Messeinrichtungen sind oder das so passt - kann ich nicht sagen.
Viele Fragen danke im voraus 😉
Gruß Walter