Moin,
bei meiner Vitodens 300 Gasheizung taktet die Pumpe 7341210 in regelmäßigen Abständen. Ich gehe davon aus das die Steuerung auf der Pumpe defekt ist.
Gibt es diese Steuerung einzeln, wenn ja, welche Artikel Nr. oder brauche ich eine neue Pumpe. Da wäre die Frage welche, denn diese gibt es nicht mehr.
Ich habe hier auch schon gesucht, aber die Beiträge dazu sind alle sehr alt, das ich mich nicht darauf verlassen möchte.
Liebe Grüße Kay
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Das ist ein bekannter Fehler.
Wenn du dich mit so etwas auskennst oder jemanden kennst, da sind nur ein paar Kondensatoren defekt.
theoretisch kann man die Platine auch zum Radio und Fernsehgeräte Techniker bringen
https://ichwillinsindernet.de/viessmann-vitodens-300-heizkreispumpe/
Für eine Ersatzpumpe musst mal die Gerätenummer nennen. Steht oben neben dem Abgasanschluss.
Im Übrigen gibts die Pumpensteuerung nicht einzeln.
Ich hatte das Typenschild fotografiert. Da steht die Hersteller-Nr. 7329233000798108. Ist das die richtige?
Das wäre die Ersatzpumpe:
Der Austausch gestaltet sich ziemlich einfach. Man muss nur die Therme entleeren.
Das ist ein bekannter Fehler.
Wenn du dich mit so etwas auskennst oder jemanden kennst, da sind nur ein paar Kondensatoren defekt.
theoretisch kann man die Platine auch zum Radio und Fernsehgeräte Techniker bringen
https://ichwillinsindernet.de/viessmann-vitodens-300-heizkreispumpe/
@qwert089 schrieb:Das ist ein bekannter Fehler.
Wenn du dich mit so etwas auskennst oder jemanden kennst, da sind nur ein paar Kondensatoren defekt.
theoretisch kann man die Platine auch zum Radio und Fernsehgeräte Techniker bringen
https://ichwillinsindernet.de/viessmann-vitodens-300-heizkreispumpe/
Du vergisst, dass es es sich hier noch um einen Stromfresser handelt. Ich würde hier lieber zur HE-Pumpe greifen. Auch, wenn ich die Investitionskosten in der Restlaufzeit nicht wiederbekomme.
Meine alte Pumpe hat zwei Anschlusskabel. Die neue nur einen, wobei ich nicht weiß ob der Stecker der gleiche ist.
Bist Du sicher das es passt? Was mache ich mit dem zweiten Kabel?
Danke für den Tip. Das versuche ich auf jeden Fall, denn die Pumpe läuft ja.
Das zweite Kabel fällt weg. Die Pumpe wird in der Steuerung auf "stufig" umgestellt.
Anleitung liegt bei.
Anleitung:
https://static.viessmann.com/resources/product_media/6174011VMA00006_1.PDF
auf "Stufig" kannst du die alten Pumpe auch "um jumpern", dann ist das "takten" auch weg
Danke vielmals für die schnelle Hilfe.
Wie müssen denn die Jumper bei der alten Pumpe stehen, damit die auf "Stufig" läuft?
Das ist als "Notfall Ersatzschaltung" auf der genannten Seite beschrieben.
VG