Liebe Community,

 

ich habe leider seit einigen Tagen ein Problem mit der Warmwasserzufuhr.

Diese begann zunächst damit, dass der Druck langsam abgefallen ist, mit dem das Wasser durch die Wasserhähne kommt und auch dir Erwärmung viel länger als gewöhnlich gedauert hat.

 

Seit heute ist die Kesseltemperatur nun auf ca. 38°C gefallen (Temperaturanzeige außen) und das Wasser ist entsprechend nur noch lauwarm.

 

Bei der betrachteten Gasheizung handelt es sich um eine Vitogas 100 Typ GS1 mit einem Vitotronic 200 Typ KW2. Auf dem "Computer" steht bspw. gerade, dass die Kesseltemperatur bei 76°C liegt, obwohl der Warmwasserspeicher außen, wie oben beschrieben, nur 38°C anzeigt. 

 

Ich danke im Voraus für jede Hilfe und wünsche allen einen angenehmen Tag!

 

P.S.: Falls Bilder helfen könnten, einfach Bescheid geben und ich fotografiere ein paar Bilder.

1 ANTWORT 1

Klingt so,als würde die Ladepumpe nichts mehr tun. Es wäre auch ein Lufteinschluss im Ladekreis denkbar.

Der Kessel selbst funktioniert offenbar,weil er ja 75* C Vorlauftemperatur anzeigt. Die Wärme wird aber nicht weggeschafft....

Absinkender Warmwasserdruck hingegen deutet eher auf einen schwergängigen/ verkalkten Rückflussverhinderer in der Sicherheitsgruppe des Speichers. Oder verkalkte WW- Anschlüsse am Speicher.