Hallo zusammen,
habe ein Problem mit unserem Viessman Atola Kessel
7307307510554 mit Tetramatik-FR4 7420365-H.
Die Digitale Schaltuhr war defekt und wir haben eine
neue graue Digitaluhr verbaut.
Seitdem funktioniert die Nachtabsenkung der Heizung nicht mehr.
Erst wenn das Brauchwasser auf Nachtabsenkung geht bleibt auch die Heizung aus.
Wo könnte hier der Fehler liegen.
Danke schonmal für eure Infos
Gruß Steute
Hallo Steute,
welche graue Digitaluhr wurden denn verbaut?
Grüße
Patrick
Schau mal, ob
Brücke "Br1" offen.
Brücke "Br2" geschlossen ist. (hinten auf der Schaltuhr)
Gruß
Heizing
Hallo Danke erstmal.
Hier noch ein paar Infos.
Die Anlage hat einen Heizkreis (Nur Fußbodenheizung) und Brauchwasserspeicher.
Zusätzlich ist noch eine Heizkreispumpe vor dem Brauchwassertank, welche glaube ich über die Anlage gesteuert wird.
Die Brauchwasserpumpe Zirk-Pumpe ist separat per Strom-Uhr (6-22 Uhr) geschaltet.
Durch das ganze Testen, habe ich vielleicht auch an der SPR und Codierschalter was falsches gestellt.
Codierschalter auf der Hauptplatine ist S1 offen und auf der SPR Brauchwasserplatine Br1 und Br2 geschlossen.
Die genaue Produkt-Nummer der grauen Digitaluhr kann ich nachliefern.
Danke für eure Hilfe. Gruß Steute
auf der SPR-T müssen beide Brücke geschlossen sein.
Wenn du nur einen Mischerkreis hast, kannst du eine Funktionsänderung durchführen, dann gilt SU2 nur für Warmwasser.
@Patrick_Zarges könntest du dazu mal die Serviceanleitung verlinken, ich finde sie leider nicht.
Hast du die Brücken hinten auf der Schaltuhr (Nicht SPR) so gestellt?
Brücke "Br1" offen.
Brücke "Br2" geschlossen
Gruß
Heizing