abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Parameter für Vitodens 200 WB2

Hallo,

in der Serviceanleitung für Fachkräfte der Heizung sind zwar eine Menge Parameter beschrieben, aber nicht alle.

So weiß ich z.B. dass es den Parameter 02: gibt, der bestimmt, wie stark die Raumtemperaturaufschaltung in der Regelung berücksichtigt werden soll. Leider gibt es dazu in der Anleitung aber keine Information.

Daher die Frage an die Community, ob es irgendwo eine Auflistung aller Parameter der Steuerung und deren Bedeutung gibt.

 

Danke & Grüße

 

Walter

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo

 

Anbei ein Dokument wo alle Codierungen für WB2 mit einem Standardsteuergerät beschrieben sind.

 

Schöne Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo

 

Anbei ein Dokument wo alle Codierungen für WB2 mit einem Standardsteuergerät beschrieben sind.

 

Schöne Grüße

Hallo Divanc,

 

ganz herzlichen Dank.Die Liste ist sehr, sehr nützlich.

 

Grüße

 

Walter

Hallo

 

Wenn Sie ein Comfotrol-Steuergerät haben, lassen Sie es mich wissen, damit ich Ihnen ein weiteres Dokument zusenden kann.

 

Schöne Grüße

Hallo,

ja, ich habe ein Comfortrol. Wenn es dazu ein extra Dokument gäbe wäre das top.

Herzlichen Dank & Grüße

Walter

Hallo

 

Dann wird es ohne Betreff gesendet, ich sende Ihnen ein weiteres Dokument im Anhang

Hier wird der Raumeinfluss nicht auf Code 02 sondern auf 0C2 eingestellt. Daher gelten die vorherigen Anweisungen nicht für Ihren Heizkessel.

 

Schöne Grüße

Ganz herzlichen Dank. Erstaunlich ist, dass sich die Adressen zwischen der Standard-Steuerung und der Comfortrol unterscheiden. Wirklich eine große Hilfe.

 

Danke & Grüße

 

Walter

Top-Lösungsautoren