Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Optimale Einstellung (Codierung) meiner Heizungsanlage

Vorhanden eine neue Viessmann Heizung: Vitocrossal 300 CU3A mit Vitotronic 200 KW6B und Vitoconnect 100,

2 Heizkreise mit Mischer und Heizkörper, und Warmwasser!

Die Heizperiode steht bevor, und ich möchte das Obergeschoss heizen und im Erdgeschoß mit Anbau nur Anlagenfrostschutz haben.

 

Habe dazu 3 Fragen:

 1) Max Heizleistung einstellen

Jetzt ist 100 % eingestellt, macht es Sinn zum Beispiel 60% einzustellen?, weil ich ja nur das Obergeschoss beheize.

 2) Erdgeschoss

Ich habe Abschaltbetrieb eingestellt. Ist es richtig das bei 1 Grad Außentemperatur die Heizungspumpe läuft, und ab -5 Grad der Mischer dazukommt und eine minimale Vorlauftemperatur von 20 Grad gehalten wird?

Die Thermostatventile habe ich auf Stellung 3 gestellt?

 3) Obergeschoss

Ich habe Heizen und Warmwasser eingestellt.

Normale Raumtemperatur 20 Grad ( 7 Uhr bis 19 Uhr); Reduzierte Raumtemperatur 3 Grad        ( 19 Uhr bis 7 Uhr); Heizkennlinie Neigung 1,2; Niveau 0;

 

Ich habe festgestellt, dass bei Raumbeheizung mit reduzierter Raumtemperatur (Nacht), die Heizkreispumpe nicht läuft, und der Mischer zugefahren ist.

 

Wirkt hier die Codierung A3:2 unter Heizkreis 1, Heizkreis 2, Heizkreis 3?

Und da steht: Außentemperatur unter 1 Grad : Heizkreispumpe Ein

                          Außentemperatur über 3 Grad : Heizkreispumpe Aus

 

Danke im voraus für die Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

ELP

2 ANTWORTEN 2

1) Die max. Heizleistung kannst du im Prinzip niedriger einstellen, das wirkt sich aber nur beim Aufheizen aus. Den grössten Teil der Heizzeit wird das Gerät sowieso mit einer kleineren als der maximalen Leistung laufen, auch ohne Begrenzung. Eine Reduktion der max. Heizleistung ist materialschonend und verbessert den Brennwertnutzen leicht, aber die Aufheizdauer (nach Nachtabschaltung) verlängert sich. Aufpassen, dass du die max. Heizleistung nicht zu stark reduzierst, sonst wird es im Winter nicht mehr warm genug, und bei tiefen Aussentemperaturen kann die Aufheizdauer mit reduzierter Leistung sehr lang werden. Beobachten und bei Bedarf anpassen.

2) Ja, zumindest mit den Werkseinstellungen. Unterhalb +1 Grad wird der Frostschutz für die Heizungsleitungen aktiviert, die Pumpe läuft (Grenzen einstellbar mit Codieradresse A3 für den entsprechenden Heizkreis). Unterhalb -5 Grad wird der reduzierte Betrieb aufgehoben und mit erhöhter Soll-VL geheizt, siehe dazu die Beschreibung zu Codieradressen F8 und F9. Die min. VL für normalen Heizbetrieb kommt ab Codieradresse C5, Werkseinstellung ist 20 Grad.

Thermostatventile auf Stellung 3 bedeutet meistens ca. 20 Grad, siehe dazu die Bedienungsanleitung der Thermostatventile. Diese Stellung ist auch für Frostschutzbetrieb OK, die Ventile sind so voraussichtlich immer offen (gut).

Willst du wirklich nur Frostschutz fürs EG? Die Temperatur an den Aussenwänden sinkt dann vermutlich unter den Taupunkt, was zu Schimmelproblemen führen kann.

3) Nein, die Pumpe geht im reduzierten Betrieb aus, weil Soll-Temperatur 3 Grad eingestellt ist. Das gilt aber nur, solange nicht Frostschutz mit Codieradresse A3 greift - dann läuft die Pumpe auch im reduzierten Betrieb. 

Hallo Achat,

vielen Dank für die umfangreiche Ausführung.

Mit freundlichen Grüßen
ELP