Hi zusammen,
ich komme einfach nicht weiter. Randbedingungen:
Mit diesem Setting bekomme ich im gesamten KG und EG ca. 23-24 Grad hin (ja das ist unsere Wohlfühltemperatur, auch wenn es vielen zu Warm wäre). Aber ich bekomme das OG (alle Zimmer) nicht über 21 Grad!
Was habe ich versucht?
Hat noch jemand Ideen? (und ja, die einbauende Sanitärfirma ist auch langsam Ideenlos). Muss ich doch wieder die Einzelraumregelung aktivieren?
Mein Ziel: mit der Heizkurve das gesamte Haus zu regulieren.
Bei einer FBH sollte die Pumpe mit maximaler Leistung betrieben werden. Hintergrund ist der sehr hohe Fliesswiderstand der FBH.
Danach mit den Taco-Settern den Durchfluss anpassen.
Hallo,
>>(mehr Durchlfuss heißt ja nicht gleich mehr Wärme)
mehr Durchfluss erhöht die mittlere Oberflächentemperatur der Heizfläche und gibt mehr Energie ab.
Das ist deine Stellschraube.!
Du must mehr Durchlfuss in das OG bekommen. Bei FBH Spreizung 5K bei Volllast, jetzt um die Jahreszeit vielleicht 2-3K Spreizung.
VG
Wie bekomme ich denn die Spreizung heraus? Die 300W hat ja keinen Rücklauftemperaturfühler 😞
Anlege Thermometer
IR-Thermometer
IR-Fieber Thermometer
was du auftreiben kannst.
mit dem IR kannst du auch an den Schläuchen der FBH messen.