abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Netzanschluss für Zirkulationspumpe bei Vitodens 200-W

In unserem alten Haus ist eine Heizungsanlage von Viessamann verbaut: Vitodens 200-W.

Im Rahmen einer Badsanierung wurde von Durchlauferhitzer auf Warmwasser-Speicher umgestellt.

 

Unser Installateur ist zwar ein guter Handwerker, kennt sich jedoch mit der modernen Anlage nicht wirklich gut aus. Er hat die Zirkulationspumpe über eine externe Steckdose mit Zeitschaltuhr angeschlossen, weil der Installateur meinte dass das so besser ist als über die Steuerung der Heizung. Ich glaube aber dass für die Zirkulationspumpe in der Heizung ein Stromanschluss vorhanden ist, um die Zeitschaltung der Anlage zu nutzen. Ich habe die Serviceanleitung noch vorliegen.

Wo kann ich für die Zirkulationspumpe bei meiner Anlage den Netzanschluss (230V) anklemmen lassen? Im Steuerungsmenü wird eine Zeitschaltung angezeigt.

 

Danke für Ihre Hilfe.

4 ANTWORTEN 4

Hallo @Maexi 

 

Um Ihnen helfen zu können, sollten wir die Seriennummer oder zumindest den Typ des Vitodens 200-W kennen.

 

VG

Maexi_0-1729162339186.jpeg

Maexi_1-1729162369756.jpeg

Anbei die Daten der Anlage

Siehe unten die Fotos der Anlage mit den Seriennummern

Hallo @Maexi 

 

Für den Anschluss der Zirkulationspumpe WW ist eine Erweiterung erforderlich, nämlich die Interne Anschlusserweiterung H1.

 

2024-10-17 18_20_50-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png

 

2024-10-17 18_17_36-5604579VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

 

2024-10-17 20_34_37-5604579VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

VG

Top-Lösungsautoren