abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Mit Vitocrossal 300 CU3A-26 und Vitotronic 200 zwei Wohnungen beheizen

Hallo Community,

 

mit der Kombination aus Vitocrossal 300 CU3A-26 und Vitotronic 200,Typ KO1B, sollen zwei Wohnungen mit unterschiedlichen Heizzeiten und unterschiedlichen Heizkennlinien beheizt werden. Die Versorgung mit Warmwasser ist nicht relevant/gewünscht/notwendig. Der Viessmann-Fachpartner hat hierzu das angehängte Pumpenschema geplant und aufgebaut.

 

Meine Fragen hierzu:

- Ist dies ein von Viessmann offiziell unterstützter Anlagenaufbau?

 

- Wenn ja, kann die Steuerung so programmiert werden, dass der Betreiber nur die Heizzeiten und Heizkennlinien für HK2 und HK3 einstellen muss und HK1 automatisch darauf reagiert?

 

- Wenn nein, wie wäre der korrekte Anlagenaufbau, damit der Betreiber nur die Wohnungskreisläufe HK2 und HK3 einstellen muss. Müssten hierzu andere Viessmann-Komponenten verbaut werden? Ist das Beheizen von zwei unabhängigen Wohnungen mit einer Anlage von Viessman überhaut vorgesehen? Wenn das Beheizen von zwei unabhängigen Heizkreisläufen nicht vorgesehen wäre, warum stellt die Steuerung Vitotronic 200 dann überhaupt drei Heizkreisläufe (HK1, HK2 und HK3) zur Verfügung, die sich unterschiedlich programmieren lassen?

 

Für die Antworten vielen Dank im Voraus.

 

Angerland_Vito     

Pumpenschema.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

das ist kein Problem. Im Anlieferungszustand wird die Kesseltemperatur 8 °C über der höchsten HK-Temperatur gefahren. Dh. auch wenn du bei HK 1 die Heizkurve ganz nach unten stellst, kommt troztdem ausreichend Wärme.

 

Bei deine momentan Konfiguration ist allerdings das Problem, dass die Pumep von Hk1 laufen muss, damit die anderen HK versorgt werden.

 

Folgende Lösung würde sich anbieten:

 

HK1 in der Codierung deaktivieren

 

00:8 bedeutet

Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und ein Heizkreis

mit Mischer M3 (Heizkreis 3), mit Trinkwassererwärmung

 

Installation einer Erweiterung EA1 Best-Nr. 7452091

 

Codierung 36:1 Funktion Ausgang 157  Zubringerpumpe

 

Daran die Pumpe HK1 anschließen.

 

 

Codierung 7F:0

 

bedeutet Mehrparteienhaus Separate Einstellung von Ferienprogramm und Zeitprogramm für die Trinkwassererwärmung möglich

(sonst würde das Ferienprogramm auf beide HK wirken)

 

Zusammenfassung: Den HK 1 gibt es dann nicht mehr, die Zubringerpumpe läuft nur, wenn eine der beiden anderen Pumpen läuft.

 

Gruß

Heizing

 

 

 

 

 

 

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

 

das ist kein Problem. Im Anlieferungszustand wird die Kesseltemperatur 8 °C über der höchsten HK-Temperatur gefahren. Dh. auch wenn du bei HK 1 die Heizkurve ganz nach unten stellst, kommt troztdem ausreichend Wärme.

 

Bei deine momentan Konfiguration ist allerdings das Problem, dass die Pumep von Hk1 laufen muss, damit die anderen HK versorgt werden.

 

Folgende Lösung würde sich anbieten:

 

HK1 in der Codierung deaktivieren

 

00:8 bedeutet

Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und ein Heizkreis

mit Mischer M3 (Heizkreis 3), mit Trinkwassererwärmung

 

Installation einer Erweiterung EA1 Best-Nr. 7452091

 

Codierung 36:1 Funktion Ausgang 157  Zubringerpumpe

 

Daran die Pumpe HK1 anschließen.

 

 

Codierung 7F:0

 

bedeutet Mehrparteienhaus Separate Einstellung von Ferienprogramm und Zeitprogramm für die Trinkwassererwärmung möglich

(sonst würde das Ferienprogramm auf beide HK wirken)

 

Zusammenfassung: Den HK 1 gibt es dann nicht mehr, die Zubringerpumpe läuft nur, wenn eine der beiden anderen Pumpen läuft.

 

Gruß

Heizing

 

 

 

 

 

 

Gruß
Heizing
Hallo Heizing,

vielen Dank für die Lösung. Werde ich an unseren Viessmann-Fachpartner weitergeben. So ähnlich (ohne HK1 in der Steuerung sichtbar) hatte er es auch schon mal geschaltet. Das Problem war aber, dass HK2 dann immer auch die Pumpe von HK1 geschaltet hat. Also wenn Pumpe in HK2 ein, dann auch Pumpe in HK2 ein und wenn Pumpe in HK2 aus, dann schaltete sich sofort auch die Pumpe in HK1 ab und HK3 bekam keine Wärme mehr. Die Notlösung bestand dann in oben dargestellter Schaltung mit sichtbarem und steuerbarem HK1.
Die Erweiterung EA1 Best-Nr. 7452091 ist übrigens schon vorhanden, dort ist aber nur die Pumpe von HK2 angeschlossen. Vielleicht lässt sich diese EA1 ja nutzen und dort auch auch die Pumpe von HK1 anschliessen? Schön wäre es, wenn -wie in der Lösung beschrieben- die Zubringerpumpe nur dann läuft, wenn Pumpe von HK2 oder Pumpe von HK3 oder beide Pumpen laufen.
Hallo angerland_vito,

also irgendwo ist da ein Fehler drin. HK 2 und 3 müssen normal an der Vitotronic angeschlossen werden, nur die HK1 in der Erweiterung. Die Codierungen müssen wie angegeben ausgeführt werden. Die Pumpe Hk1 ist Zubringerpumpe. Der Anschluss ist in der Anleitung zur EA1 beschrieben. Ich vermute, dein Heizungsbauer hat die Pumpen beim ersten Versuch einfach zusammengeklemmt, daher gingen sie immer zusammen aus. Wenn dein Heizungsbauer das nicht hinbringt, könnte er noch den Technischen Dienst von Viessmann hinzuziehen.

Gruß

Heizing


Gruß
Heizing
Top-Lösungsautoren