Hallo Community, mit einer Vitocrossal 300 werden 2 Wohnungen laut beigefügtem Pumpenschema beheizt. Eine Trinkwassererwärmung wird nicht benötigt. Hierzu hat der Viessmann-Fachpartner im Service-Menü, Codierebene 1, Gruppe Allgemein, die Codierung 00:9 (ein Heizkreis ohne Mischer und zwei Heizkreise mit Mischer) eingestellt. Dadurch werden die drei Heizkreise im Steuerungsdisplay der Anlage angezeigt und müssen bezüglich der Zeiten und Temperaturen auch programmiert werden. Das Problem: Jedesmal wenn die Heizzeiten oder Temperaturen einer Wohnung (HK2 oder HK3) verändert werden, muss man daran denken, dass auch die Steuerung der Zubringerpumpe (HK1) entsprechend angepasst wird. Dies ist leider fehleranfällig und lästig. Deshalb meine Frage: Ist diese Codierung für die unabhängige Beheizung von zwei Wohnungen die richtige, oder gibt es noch eine intelligentere Regelung? Der Wunsch wäre eine Codierung, die im Display nur die beiden Heizkreisläufe HK2 und HK3 anzeigt und dass die Zubringerpumpe in HK1 automatisch nur dann läuft, wenn die Pumpe in HK2 oder die Pumpe in HK3 oder die Pumpen in HK2 und HK3 laufen. Laut "Serviceanleitung für die Fachkraft" scheint die Codierung 00:7 (zwei Heizkreise mit zwei Mischern) für die Schaltung die richtige Einstellung zu sein und das Problem zu beheben. Aber leider läuft bei dieser Codierung die Zubringerpumpe in HK1 nur dann, wenn die Pumpe in HK2 läuft und schaltet sich auch wieder aus, wenn sich die Pumpe in HK2 ausschaltet. Hierdurch ist also eine unabhängige Programmierung der Heizkreisläufe HK2 und HK3 nicht möglich. Oder ist die Codierung 00:7 doch die richtige und nur in der Anlage etwas falsch angeschlossen? Danke im Voraus für Eure Ideen bzw. Lösungsvorschläge.