Mischregler regelt dauernd auf, zu, auf, zu

Mehrfamilienhaus mit 8 Wohnungen, Bodenheizung.

Unsere Heizung ist eine Viessmann Vitocrossal 300 mit Steuergerät Vitotronic 200.
Gas mit Heisswasseraufbereitung. 

Habe festgestellt, dass bei uns in der Wohnung im 4. OG der Vorlauf der Heizung extrem schwankt und wir eine Zimmertemperatur von 22 Grad nur knapp erreichen.

Innerhalb von ca. 5 Minuten ändert der Vorlauf von sehr heiss auf fast kalt, also nicht mal handwarm. Dann beginnt das Ganze umgekehrt, von fast kalt auf sehr heiss. Das Ganze wiederholt sich nonstop.

Dies hat zur Folge, dass bei uns in der Wohnung bei geöffnetem Zählerventil und einem Durchfluss von 340 Liter/Min. und einer  Aussentemperatur von ca. 0 Grad der Rücklauf der Heizkreisläufe teilweise wärmer als der Vorlauf ist, was nach meiner Meinung ja nicht sein sollte. 

Habe dann in der Heizung festgestellt, dass das Siemens Mischventil SQS35 dauernd von Stufe 10 auf Stufe 2 und dann wieder umgekehrt regelt. Was ja auch die starken Temperaturunterschiede beim Vorlauf in der Wohnung erklärt.

Habe einen Heizungsmonteur bestellt, dieser hat sich das Ganze angeschaut und gesagt dies sei normal! 
Habe mich gewundert dass er den Vorlauffühler nicht gemessen hat.

Was sagen Sie als Heizungsspezialisten zu diesem Problem, ich war bisher der Meinung das Mischventil habe die Aufgabe die Vorlauftemperatur einigermassen konstant zu halten, was früher auch so war?

 

3 ANTWORTEN 3

Ich stimme dem zu. Der Mischer sollte die Vorlauftemperatur einigermassen konstant halten. Dies natürlich in Abhängigkeit von der Temperatur.

Wenn er laufend auf und zu macht, halte ich auch einen defekten Vorlauffühler( nach dem Mischer) für möglich.

Ich würde hier mal in der Regelung schauen ob der Vorlaufsensor auch hin ind her springt so wie der Motor und ob das angezeigte plausibel ist.

Heute war nun ein Viessmann Monteur bei uns. Er Hat festgestellt, dass bei der Steuerung ein 4-Weg Mischerventil programmiert war. Wir haben jedoch ein 3-Weg Mischerventil. Das ganze umgestellt und siehe da, es funktioniert wie es sollte.