Mehrfamilienhaus mit 8 Wohnungen, Bodenheizung. Unsere Heizung ist eine Viessmann Vitocrossal 300 mit Steuergerät Vitotronic 200. Gas mit Heisswasseraufbereitung. Habe festgestellt, dass bei uns in der Wohnung im 4. OG der Vorlauf der Heizung extrem schwankt und wir eine Zimmertemperatur von 22 Grad nur knapp erreichen. Innerhalb von ca. 5 Minuten ändert der Vorlauf von sehr heiss auf fast kalt, also nicht mal handwarm. Dann beginnt das Ganze umgekehrt, von fast kalt auf sehr heiss. Das Ganze wiederholt sich nonstop. Dies hat zur Folge, dass bei uns in der Wohnung bei geöffnetem Zählerventil und einem Durchfluss von 340 Liter/Min. und einer Aussentemperatur von ca. 0 Grad der Rücklauf der Heizkreisläufe teilweise wärmer als der Vorlauf ist, was nach meiner Meinung ja nicht sein sollte. Habe dann in der Heizung festgestellt, dass das Siemens Mischventil SQS35 dauernd von Stufe 10 auf Stufe 2 und dann wieder umgekehrt regelt. Was ja auch die starken Temperaturunterschiede beim Vorlauf in der Wohnung erklärt. Habe einen Heizungsmonteur bestellt, dieser hat sich das Ganze angeschaut und gesagt dies sei normal! Habe mich gewundert dass er den Vorlauffühler nicht gemessen hat. Was sagen Sie als Heizungsspezialisten zu diesem Problem, ich war bisher der Meinung das Mischventil habe die Aufgabe die Vorlauftemperatur einigermassen konstant zu halten, was früher auch so war?