abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Mischermodul nötig???: Vitocrossal 300 CUA3 Gas-Heizkessel mit Vitotronic 200 KW6B Regelung

unser neuer Vitocrossal 300 CUA3 Gas-Heizkessel mit Vitotronic 200 KW6B Regelung (er ersetzt einen alten Viessmann Atola Gas-Heizkessel mit Viessmann Trimatik-MC Regelung) besitzt genau einen Heizkreis (für die Heizkörper; FBH haben wir nicht) mit Mischer und beheizt zusätzlich den Warmwasserspeicher.

Die Frage ist nun, wie daran der schon vorhandene Mischer und dessen zugehöriger Temperatursensor angeschlossen wird. In den zugehörigen technischen Unterlagen konnte ich dazu leider nichts finden. Benötigt man zwingend ein Viessmann Erweiterungssatz Mischermodul (wohl!?: Wandmontage ZK02941 7639040/7301062)?

Über eine Antwort würde ich mich freuen:)

2 ANTWORTEN 2

Hallo @viessmed 

 

Ja, zur Steuerung des Mischheizkreises benötigen Sie 7639040 Erweiterungsset für Mischventil, Wandmontage.
Auch der vorhandene VL-Sensor muss ausgetauscht werden, da er eine andere Charakteristik aufweist.

 

VG

Und ganz wichtig: 00:4 als Anlagenschema einstellen. Sonst ist immer ein unnützer HK ohne Mischer vorhanden, der zu Fehlbedienungen führt.

 

Wenn du keine FBH hast, kann aber auch auf den Mischer verzichtet werden.

Gruß
Heizing