Guten Tag
Mirola MB - 1871 SNr 751 8502 15263
1: Sporadischer undefinierter Ausfall , Heizung auf Alarm ==> läuft nach Reset wieder einwandfrei
Fehler seit Jahren und ganz selten aufgetreten , nach Kaminfegerbesuch Fehler plötzlich mehrfach am Tag
Fehler nach Jahren erkannt ==> Zündelektrode läßt sich in der Keramikfassung hin & her bewegen , Elektrodenabstand sitmmt nicht mehr
2: Sporadischer undefinierte Ausfall bis Komplettausfall , Heizung auf Alarm ==> läuft nach Reset nicht an
==> alle 2 ..3 Jahre C2,2 µF Kapazität verloren ( ca 1,5F )
3: permanent abwechselnd blinkende LED rt & gn ( zwar lästig ) ==> Heizung läuft und regelt sauber
es kann vorkommen dass Anlage einige Tage so " perfekt" läuft dann ohne ersichtlichen Grund
4: Parallel blinkende LED rt & gn ==> Heizung läuft regelt nicht richtig , schaltet immer zu schnell wieder ein ( kann dann vorkommen dass nach einiger Zeit die Anlage wieder im ( 3 ) Fehler läuft )
( Fehlverhalten erkannt per Datenrecorder RSG40 , Messwerte permanet aufgezeichnet )
ALLES ausgemessen und überprüft was in den Anleitungen steht:
Kesselsensor ca 520R
Aussenfühler ca 520R ( zusätzlich die Leitungen von den Schraubklemmen bis zur LP geprüft & ok )
Druckwächter Funktion ok
Fernbedienung abgesteckt
( Manchmal hat geholfen den 1000µF in der Schaltuhr zu entladen )
Sifon umgebaut dass das Abwasser sich nicht aufstauen kann ( Sifon war auch Fehlerverursacher )
Wie bekommt man den Raum oberhalb Sifon gereinigt ?
Hab ich was übersehen oder hat irgendwer eine hilfreiche Idee wo ich noch suchen könnte
Danke
Piti