Guten Tag Mirola MB - 1871 SNr 751 8502 15263 1: Sporadischer undefinierter Ausfall , Heizung auf Alarm ==> läuft nach Reset wieder einwandfrei Fehler seit Jahren und ganz selten aufgetreten , nach Kaminfegerbesuch Fehler plötzlich mehrfach am Tag Fehler nach Jahren erkannt ==> Zündelektrode läßt sich in der Keramikfassung hin & her bewegen , Elektrodenabstand sitmmt nicht mehr 2: Sporadischer undefinierte Ausfall bis Komplettausfall , Heizung auf Alarm ==> läuft nach Reset nicht an ==> alle 2 ..3 Jahre C2,2 µF Kapazität verloren ( ca 1,5F ) 3: permanent abwechselnd blinkende LED rt & gn ( zwar lästig ) ==> Heizung läuft und regelt sauber es kann vorkommen dass Anlage einige Tage so " perfekt" läuft dann ohne ersichtlichen Grund 4: Parallel blinkende LED rt & gn ==> Heizung läuft regelt nicht richtig , schaltet immer zu schnell wieder ein ( kann dann vorkommen dass nach einiger Zeit die Anlage wieder im ( 3 ) Fehler läuft ) ( Fehlverhalten erkannt per Datenrecorder RSG40 , Messwerte permanet aufgezeichnet ) ALLES ausgemessen und überprüft was in den Anleitungen steht: Kesselsensor ca 520R Aussenfühler ca 520R ( zusätzlich die Leitungen von den Schraubklemmen bis zur LP geprüft & ok ) Druckwächter Funktion ok Fernbedienung abgesteckt ( Manchmal hat geholfen den 1000µF in der Schaltuhr zu entladen ) Sifon umgebaut dass das Abwasser sich nicht aufstauen kann ( Sifon war auch Fehlerverursacher ) Wie bekommt man den Raum oberhalb Sifon gereinigt ? Hab ich was übersehen oder hat irgendwer eine hilfreiche Idee wo ich noch suchen könnte Danke Piti