Hallo,

Mirola keine Störung, Prüfstellungen 1/10 alles i.o. alle 3 Sensoren durchgemessen, alles i.o. laut Kennlinien für die verbauten Fühler.

Warmwasserbereitung in Ordnung. Heizung im Haus bleibt aber kalt. Temperatur an der Anzeige geht auf ca.25 Grad bei ca.15 Grad Außentemperatur. Umwälzpumpe läuft, 3 Wege Ventil öffnet bei Schornsteinfegerstellung.

Bitte um Rat und Hilfe. Danke im voraus.

2 ANTWORTEN 2

ohoh, ich schätze letzten Winter ging noch alles normal und nix verstellt? Kennlinieneinstellungen gecheckt? Ich tippe auf Steuerungsdefekt 😟 Da wärst du nicht der Einzige dies Jahr...

Grüsse!

Da dürfte schon eine neue Elektronikbox reichen. Gib mal hier die Herstellnr. ein

 

Viessmann Ersatzteil-App

 

Evtl. hängt auch nur die Heizungspumpe. Im Schornsteinfegerbetrieb sollte alles laufen.

Gruß