abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Eurokamatic-OC, Heizkreisregelung geht nicht

Nach langer Sommerpause bei unserer Europa (Bj. 1998) mit Eurolamatik-OC die Heizung wieder aktiviert. 

Haben: Heizkreis A ohne Mischer, Heizkreis B mit Mischer, Warmwasser.

Heizkreis B ist soweit o.k. aber

Bei B wird angezeigt, es sei kein Mischer angeschlossen, obwohl der ordnungsgemäß arbeitet. Solltemperatur war z.B. 27 Grad. Ist-Anzeige leer

Heizkreis A: Ist- und Sollwert Anzeige leer. Die Umwälzpumpe pumpt nichts, das Wasser ist kalt bzw. wird offenbar durch Schwerkraft etwas bewegt.

Warmwasser ist wirklich o.k.

4 ANTWORTEN 4

Hallo, 

Habe gerade ihren Beitrag gelesen,  weil ich auch auf der Fehlersuche für das gleiche Problem bin. Wie sah bei Ihnen die Lösung aus?

Danke.  Gruß 

Hallo,

leider wahrscheinlich viel zu spät:

Es half nur die brutale Lösung:

 

zuerst alle Werte (Steigungen, Heizkreise, Temperatur, Schaltzeiten, Konfiguration…) auf Papier sichern. Zunächst das Steuergerät aus der Therme entfernen.

Dann den Resetschalter betätigen.

Danach die ganzen Werte wieder eingeben. Erst danach das Steuergerät wieder einsetzen. 
 

Seitdem läuft unsere Anlage wieder sehr zuverlässig.

 

 

Hallo,.

Also alle Steckverbindungen ab und ausgebaut? Welchen Resetknopf?

Wenn alle Steckverbindungen raus sind, muss man die Steuerung dich nicht ausbauen.

Danke.

Gruß 

 

Nein, in der Eurola war nichts abzuklemmen.

Ich kann hier das digitale Steuergerät Eurolamatik-OC, BJ 1998.

Die hat eine Klappe unter dem LCD, hinter der die Einstellelemante sind.

Unterhalb des „I“ ist der unbeschriftete kleine Rücksetztaster.

Zumindest hier war nämlich nur der Computer im Steuergerät nicht o.k.

Die Eurola selbst hatte keinerlei Probleme.

Top-Lösungsautoren