Hallo, habe Vitodens 333f seit 2010. Letzte Wartung war 12/2016. Vor ca. 1 Woche fing die Heizung an unregelmäßig zu laufen. Sprang früh an, lief dann ein paar Stunden und ging dann aus. Versuchte dann den ganzen Tag immer wieder zu starten, der Brenner sprang an und ging dann sofort wieder aus. Gibt aber keine Störungsmeldung raus. Monteur war schon da, hat Wartung gemacht die Zünd-und Ionisierungselektroden getauscht. Dann lief sie wieder ein paar Stunden und ging wieder aus. Heute kam das erste mal die Störungsmeldung "Feuerungsautomat FE". Es ist auch ein stängiges Schaltklicken bei den Startvogängen zu hören. Monteur wird morgen wieder kommen. Wer kann mir einen Tipp geben??
LG Olaf
Lies mal in dem Moment in dem das Gerät Auffälligkeiten zeigt in der Codierebene 2 die Adresse 38 aus. Was steht da?
33 bedeutet: Du bekommst eine neue Regelung. ( 33= Unterspannung Feuerungsautomat = nicht reparabler Schaden an der Regelung)
Gib deinem Fachmann einfach die Herstellnummer des Gerätes durch - dann bringt er gleich die richtige Regelung mit.
Der Monteur braucht demnach morgen nicht persönlich nochmal erscheinen