Hallo zusammen
Nach Umstellung auf Sommerbetrieb geht unser Brenner morgens auf Störung , nach entstören läuft dieser über Tag ohne Probleme. Ich habe dann wieder auf Heizbetrieb umgestellt weil es da keine Probleme gab , aber auch hier tritt das Problem nun auf.
Vieleicht hat jemand tips zur Fehlerbehebung
Vielen Dank
Mrburns72
Die Ursache ist nicht in der Umschaltung zwischen Sommer und Winterbetieb zu suchen,
Ich schlage vor, den Brenner aus einem Kanister mit Öl zu versorgen (Schläuche am Filter abschrauben und in den Kanister stecken) um den Fehler einzugrenzen. Ist die Ölversorgung die Ursache oder liegt das Problem am Brennen.
MfG
W.F.
ich habe die Antwort der falschen Frage zugeordnet. Sorry.
Bevor die Fehlersuche an der Heizung erfolgt, würde ich nach dem Fehlerbild erst einmal die Gasversorgung prüfen lassen, denn es deutet auf einen defekten Gasdruckregler hin, wenn vorhanden.
MfG
W.F.