Liebe Community,

 

die Steuerung Trimatik 7410 068-K einer Vital-uniferal wurde von einem Elektro-Fachmann getauscht. (geprüfte gebrauchte Steuerung) Ich möchte etwas Zeit gewinnen, um auf ein komplett neues Heizungssystem umzustellen.

Jetzt haben wir folgende Herausforderung:

-   das Brauchwasser wird immer auf die Maximaltemperatur aufgeheizt

-   die Brauchwassertemperatur lässt sich nicht mehr regeln

-   die Kontrollleuchte für Brauchwasser leuchtet nicht, auch nicht beim Aufheizvorgang für Brauchwasser

-   die Kontrollleuchte für Nachtabsenkung leuchtet bei "nur Brauchwassererwärmung" und "dauernd    

    reduzierter Betrieb"

-   die Kontrollleuchte für Nachtabsenkung leuchtet nicht bei "Dauernd Normalbetrieb", "Normalbetrieb/redz.    

    Betrieb", "Normalbetrieb /"Abschaltbetrieb", "Dauernd Abschaltbetrieb".

 

-   Die Uhr springt bei gleichzeitigem 5 Sek. Drücken der Tasten 3Rot und 2Blau nicht in den Codiermodus 

 

Vielen lieben Dank für Hinweise und viele Grüße

 

 

1 ANTWORT 1

Wurde mit der Steuerung auch der Speicherfühler getauscht ? Möglicherweise sitzt der Fühler auch nicht korrekt ? Auch wäre möglich, dass der Speicherfühler falsch geklemmt wurde  ?

Und woher nimmst die Gewissheit, dass die Bedieneinheit nicht defekt ist ? Im Übrigen darfst die auch mal während des Betriebes mal rausgezogen und wieder eingesteckt werden. Es könnten sich eventuell Oxide gebildet haben.

War es eigentlich eine Steuerung gleichen Typs ? Die ist demzufolge genauso alt. Ich weiss nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut.