Diese Fehlermeldung hat zum verriegeln der Anlage geführt. Zuvor gab es öfters die Fehlermeldung das der Ionisationsstrom während der Kalibrierung zu niedrig oder nicht plausibel war.
Die Elektroden wurden getauscht, aber nur mit mäßigem Erfolg. Nach 3 Wochen trat der Fehler mit der Ionisation wieder auf. Der Feuerungsautomat soll nun getauscht werden, ich befürchte aber eher eine Feuchtigkeit auf dem Brenner, oder eine Verwirbelung durch zurück saugen des Kondensat bei Unterdruck im Anlaufverhalten der Anlage der Grund ist. Wie kann man das prüfen, bzw. warum ist das Thema Kondensat als Verriegelungsfehler?
Hallo lummerich,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
nein der Fehler wurde mittlerweile behoben.
Es war die komplette Steuerung defekt.
Gruß
Markus
Und nur noch etwas dazu,warum Kondensatstau zur Verriegelung führt: Zuviel Wasserdampf stört die Ionisierung. Der Wert wird verfälscht. Prompt sagt die Regelung,dass der Ionisierungsstrom nicht plausibel ist. Und bricht den Vorgang ab .
OK, danke für die Info.
Viele Grüße
Flo