Hallo zusammen!
Ich habe eine Vitodens 200 mit VT 200, reiner Außentemperaturregelung. Mir ist jetzt aufgefallen, dass sich die Solltemperatur in der App und in Vitodata100 Website nie ändert, also wahrscheinlich auch nicht am Brenner. Sie ist bei fest bei 51 und bei meinem Haus könnte es bei Temperaturen um 0 ruhig mehr sein.
Der Außenfühler ist intakt und zeigt immer die richtige Temperatur an. Warum ändert sich die Kesselsolltemperatur nicht? Habe auch mittlerweile die Kennlinie auf Standard gesetzt und mit Wunschtemperatur experimentiert aber es macht keinen Unterschied.
Danke für euren Support
Thomas
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Tipi,
wenn die Maximalwertbildung durch die Adressen C6 und 06 begrenzt war, können auch keine höheren Solltemperaturen gefahren werden. Passen denn jetzt die Temperaturen?
Grüße
Patrick
Hallo Tipi,
wenn die Maximalwertbildung durch die Adressen C6 und 06 begrenzt war, können auch keine höheren Solltemperaturen gefahren werden. Passen denn jetzt die Temperaturen?
Grüße
Patrick