Kapput Nr. 1 F2 Viessmann Vitodens 200

Guten Tag,

 

Mein Viessmann Vitodens 200 ist kapput (1 F2), und Das Rotes Licht geht immer an.

 

Wer weiß, was das Problem ist?
 
Ich habe heute ein paar Sanitär kontaktier,manche kenne die Type Anlage nicht,manche hat keine sofot Termin 😞  kein warmes Wasser mehr, und duschen mit kaltem Wasser. 😞
 
03.jpeg
 
 
2 ANTWORTEN 2

Fehlercode1 F2

Hallo,

 

das bedeutet nur

F2 : Brenner auf Störung
Grund: Temperaturbegrenzer hat ausgelöst.

 

Behebung:
Füllstand der Heizungsanlage prüfen.( evtl. Wasser auffüllen) Umwälzpumpe prüfen.
Anlage entlüften. Nicht alle Heizkörper abstellen, einer sollte immer Durchfluss haben.

„RESETKnopf rechts neben "V“ betätigen

 

Wenn das nicht hilft, Temperaturbegrenzer und Verbindungsleitungen durch Heizungsbauer  prüfen lassen.

 

Diese findest du hier

Fachpartnersuche (viessmann.de)

 

Gruß
Heizing