abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Kann die EM-S1 nur mit Umwälzpumpen mit PWM arbeiten

Ich habe meine Heizung ausgetauschte Vitodens 300 BJ 2000 mit Solar TWW Erwärmung.

Jetzt Vitodens 300 w mit EM-S1 die bestehende U-Pumpe ohne PWM läuft nicht, Temperaturen Kollektoren und Speicher sind optimal aber die Pumpe läuft nicht an. 
Pumpe läuft aber in Testumgebung.

Frage: muss es eine PWM Pumpe sein? Oder kann/muss die Pumpe parametriert werden?

 

für eine hilfreiche Antwort wäre ich sehr dankbar 

2 ANTWORTEN 2

Hi,

 

es muss keine PWM- Pumpe sein. Aus dem Manual:

 

Stufige Umwälzpumpe
Die stufige Umwälzpumpe wird über den Ausgang P1 ein- und ausgeschaltet.

 

Eine "Stufige Pumpe" ist eine normale Pumpe mit Schalter oder mehreren Stufen.

Vermutlich muss das auch in der Therme so parametriert werden.

 

Gruß

Fiedel

Hi,

danke für die Auskunft, muss jetzt nur noch die Parametrierung finden.

Top-Lösungsautoren