abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Im nachhinein einen parameter im Inbetriebnahme Assistenten ändern

Guten Tag liebe Community,

Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Viessmann Vitodens  200 W B2HF 19.

Zusätzlich habe ich einen wasserführenden Pelletofen.

 

Nun meine Frage , ich möchte jetzt im Nachhinein bei meiner Gasheizung die Funktion "Extern sperren aktivieren " das ganze muss ja irgendwo aktiviert werden und dann an klemmstein 96 verdrahtet werden. 

Was passiert wenn ich den Inbetriebnahme Assistenten nochmal Aufrufe? Sind dann alle Daten gelöscht oder kann ich in dem Assistenten einfach einzelne Sachen ändern ? 

 

Danke und Gruß 

 

Tobias 

2 ANTWORTEN 2

Du kannst den Assisten nochmal durchlaufen lassen, die voreingestellten Werte bleiben bestehen. Achtung, bei mir (250A) wird immer eine default Heizkurve hinterlegt wenn der Assistent  beendet wird, die muss anschliesend wieder angepasst werden.

Grüße

Vielen Dank, Das hat schonmal geklappt. Habe nun einen wlan schalter eingebaut das ich per Handy den Brenner extern sperren kann..

Gibt es noch die Möglichkeit die interne umwälzpumpe gleichzeitig mit zu sperren? Sonst wird ja unnütz Wasser gepumpt was nicht nötig ist. 

 

Gruß 

Top-Lösungsautoren