abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Hydraulischer Abgleich für meine Heizungsanlage Viessmann Vitodens 333 F sinnvoll bei tw. unsteter Nutzung einiger HK

Ist ein hydraulischer Abgleich für meine Heizungsanlage Viessmann Vitodens 333 F und Heizkreisregelung Vitotronic 200 Typ HO 1C in meinem EFH mit Einliegerwohnung sinnvoll bei tw. unsteter Nutzung in den 3 Ebenen?

14 HK, voreinstellbare Ventile sind nicht verbaut, keine Fußbodenheizung, Installation Heizungskörper und Rohre (Kupfer) im Jahr 1995, Gebäudeerrichtung 20er Jahre mit 46er Mauerwerk.

Es liegt keine Heizkreistrennung vor. Heizkörper-Bestand: 14 Flach-HK (überwiegend Typ Mayler Juwel) in 3 Ebenen (KG 2 x, EG 7 x, ausgebaute Einliegerwohnung OG 5 x).

Nicht alle HK werden in der Heizperiode ständig beheizt (nur ca. 5 … 7 HK im EG permanent + 2 zeitweise im KG bei Saunabetrieb und/oder 2 … 3 HK im OG bei temporären Besuchern).

Elektronische HK-Thermostate sind zum großen Teil im Einsatz (HomeMatic Funk-Heizkörperthermostat mit Stand-Alone Funktion – über eine zentrale Haussteuerung CCU 2) bzw. neuerdings Honeywell wg. Mehrfachausfall der HomeMatic-Thermostate.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo homewell18,

der hydraulische Abgleich ist gemäß VOB und EneV verpflichtend für Neuinstallationen und Sanierungen. Dementsprechend
stellt sich nicht die Frage, ob er sinnvoll ist, sondern warum er noch nicht durchgeführt wurde!?

Mit einer falsch oder im schlimmsten Fall gar nicht abgeglichenen Heizung verbrennst du im wahrsten Sinne des Wortes
Geld. Es wird im Keller Wärme generiert, da ein vermeintlicher Bedarf vorliegt und im Wohnraum dann die "Handbremse"
gezogen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Es muss das Gesamtkonzept stimmen!

Gruß °fp

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo homewell18,

der hydraulische Abgleich ist gemäß VOB und EneV verpflichtend für Neuinstallationen und Sanierungen. Dementsprechend
stellt sich nicht die Frage, ob er sinnvoll ist, sondern warum er noch nicht durchgeführt wurde!?

Mit einer falsch oder im schlimmsten Fall gar nicht abgeglichenen Heizung verbrennst du im wahrsten Sinne des Wortes
Geld. Es wird im Keller Wärme generiert, da ein vermeintlicher Bedarf vorliegt und im Wohnraum dann die "Handbremse"
gezogen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Es muss das Gesamtkonzept stimmen!

Gruß °fp
Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Ich hätte nicht gedacht, dass ein vermeintlicher Bedarf entsteht, wenn die Thermostate im Keller und Obergeschoss auf Frostschutz bzw. 6 .. 8 °C eingestellt sind (im Falle der Nicht-Nutzung). Lediglich das Erdgeschoss wird von den Thermostaten in den Bereichen 17 bis 22 °C in zeitlichen Staffelungen geregelt (je nach Nutzungsart Wohnzimmer, Schlafzimmer u.s.w.). MfG -- Nachtrag Daten: Verbrauch Gas ca. 21.000 kWh p.a.. - permanenter Wohnbereich (EG) ca.. 90 Quadratmeter (ist sicher kein guter Wert, da Altbau ohne Wanddämmung, aber Dach und Fenster modernisiert)..

Hallo homewell18,Hallo ho

dein Vitodens hat einen integrierten Volumenstromsensor, welcher den Brenner erst bei einem gewissen Mindestvolumenstrom freigibt. Wenn nun mehr Volumen durch die Heizkörper gepumpt wird als Sie eigentlich benötigen, startet auch der Vitodens häufiger als notwendig. Die zugedrehten Heizkörper können natürlich keinen oder, je nach Einstellung, nur sehr wenig Bedarf generieren.

Gruß °fp
Top-Lösungsautoren