Hallo zusammen,
meine Vitodens 300-W B3HG-11 zeigt keinen Fehler an und möchte trotzdem nicht heizen. Die Soll Raumtemperatur ist 21 Grad und die Außentemperatur liegt gerne mal bei 9 Grad. Die Soll Vorlauftemperatur zeigt z.B 36 Grad und die Vorlauftemperatur liegt bei 17. Die Pumpe läuft aber der Brenner macht nichts. Im Prüfbetrieb funktioniert alles.
Versucht habe ich:
Neustart der Anlage
Anpassung von Niveau und Neigung
Anpassung von allen Raum Soll Temperaturen
Falls jemand eine Idee hat würde ich mich Freuen 🙂
Da fällt mir nur die zu niedrige Einstellung der Heizgrenze ein.
Wie steht die Heizgrenze (Parameter 1395.1)? Hat die irgendjemand von 25°C auf unter 10°C gestellt?
Nach meinem Geschmack sollte die Heizgrenze zwischen 16°C und 18°C liegen.
Die steht noch auf 25.
In der Diagnose habe ich eben gesehen, dass die Soll Vorlauftemperatur auf 5 steht wobei überall anders die Soll Vorlauftemperatur aus der Kennlinie steht. Kann das vielleicht mein Problem sein?
Wie stehen:
- Neigung?
- Niveau?
- Raumtemperatur-Sollwert = 21°C (deine Angabe)
Hast du witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung?
Wo liest du die Soll-Vorlauftemperatur ab?