Guten Tag, ich stehe mal vor einen Rätzsel !

 

Ausgangssituation:

VITOCROSSAL 300 

VITOTRONIC 200 KW6B

 

Heizkreis 1: Schwimmbad Betrieb mit Wärmetauscher, OHNE MISCHER

+ Warmwasser

 

Heizkreis 2: Heizung mit Mischer, Warmwasser

 

HK 2 habe ich abgeschaltet, so dass nur HK1 an ist.

 

Nun verstehe ich nicht, wieso wenn (scheinbar) die Aussentemperatur etwas kälter ist, die Umlaufpumpe vom HZ 2 an ist ... Wie kann das sein ?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

@ohoefer schrieb:

 

Gerade Lösung gefunden, warum auch immer hat der Installateur Wert
A3:15 eingestellt ... warum, weiss ich jetzt auch nicht ...

Trotzdem Danke für die mühe !

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8
Wie hast du denn HK 2 abgeschaltet? Gib mir mal noch Werte Sollraumtemp, Nachttemp,Heizkurve, Niveau. Gehe mal ins Diagnosemenü und schaue nach warum sie läuft wenn es wieder auftritt.

Hallo, HK2 habe ich vom HAUPTMENÜ abgeschlatet, also im Abschlatbetrieb gesetzt.


Solltemp. liegt zur zeit bei 17°C, Nachttemp. bei 15°C, Heizkurve 1,0, und Niveau auf 0.

Aber blöde Frage, wenn ich doch im Abschaltbetrieb im HK2 bin, wieso spielen diese Werte eine Rolle ?

Jetzt habe ich gerade den Fall, die Heizkreispumpe ist an ... wirklich ein Rätsel 😞

Dann gehe doch jetzt mal ins Diagnosemenü und schreibe alle werte raus.
Unter Server (Code Ebene 1), Dann Diagnose, dann HK2
Betriebsprogramm: Abschaltbetrieb
Betriebsstatus: Abschaltbetrieb
Zeitprogramm: Klar alle Wrte sind noch drinne für Winter Einschaltung
Raumtemp- Soll 20 °C
Raumtemperatur 22°C
Red Raumtemp. Soll 17°C
Neigung 1,0
Niveau 0K
Heizkreispumpe EIN (!!!!!!)
Mischer Reg Betr
Vorlauftempreratur Soll 22°C IST 21°C


Reicht Dir das ? Oder auf Kurzabfrage ?


Diagnosemenü ist ja umfangreich 😞
Werte sind ok. Wie hoch ist die Aussentemp und Gedämpfterwert Aussen. Hängt am hk2 eine FB dran?
Gerade Lösung gefunden, warum auch immer hat der Installateur Wert
A3:15 eingestellt ... warum, weiss ich jetzt auch nicht ...

Trotzdem Danke für die mühe !
Na also. Gut. Warum der da rum fingert in der Adresse. Vielleicht hat er was geteste und vergessen es zurück zu stellen.

@ohoefer schrieb:

 

Gerade Lösung gefunden, warum auch immer hat der Installateur Wert
A3:15 eingestellt ... warum, weiss ich jetzt auch nicht ...

Trotzdem Danke für die mühe !

 